欢迎访问陕西秦唐新时代气体有限公司网站!
您有5条未读询盘信息!

专业生产高纯气体、标准气体、

工业气体、特种气体

img

服务热线

029-32525168

新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 热门资讯

一篇文章带你了解陕西可燃气体探测器的安装注意事项

所属分类:热门资讯    发布时间: 2022-09-14    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

陕西可燃气体在生产运行过程中,由于固定检测仪和带采样管的采样口安装不规范,导致检测仪误报警,不能及时报警,甚至没有起到有效作用。探测器受其自身探测器范围的限制。对于大规模、各种设备生产现场的有效检测,检测器安装的固定点和采样管的布置尤为重要。

陕西可燃气体

由于特种气体检测仪分为有毒气体、可燃气体和氧气三种,根据不同的气体性质安装时应遵循的标准也不一致。应注意以下安装要点。

.特种气体检测仪应使用经国家指定机构或其授权检验单位认证的产品,进行计量器具制造认证、防爆性能认证、防火认证;

陕西可燃气体或有毒气体场所的探测器应固定;

4、独立设置可燃气体和有毒气体检测报警系统;

5、便携式可燃气体或有毒气体检测报警装置的设备应根据生产厂房的现场条件、工艺介质的易燃易爆特性及毒性和操作情况而定。人员数量综合确定;

6、固定安装在工艺设备和储运设施现场的可燃气体和有毒气体检测报警系统,应采用不间断电源(UPS)供电;

7、对于有振动、无强电磁场干扰、维修方便的场所,探头安装位置与周围管道或设备之间应留有不少于0.5m的净空和进出通道;

8、探头的安装和接线技术要求应符合制造要求厂规,并应符合现行国家标准GB 50058《爆炸和火灾危险环境中电气装置设计规范》的相关规定;

9、当可燃气体或含有有毒气体的可燃气体泄漏时,可燃气体浓度可能达到25%的爆炸下限,但当有毒气体达不到.高允许浓度时,应安装可燃气体检测仪;

10、有毒气体或含有可燃气体的有毒气体泄漏时,有毒气体可能达到.高允许浓度,但可燃气体不能达到25%爆炸,达到下限时,应安装有毒气体检测仪;

11、可燃气体和有毒气体同时存在的场所,当可燃气体浓度可能达到爆炸下限的25%,有毒气体也可能达到.高允许浓度时,应分别安装可燃气体和有毒气体检测仪;

12、特殊气体既是易燃气体又是有毒气体,仅提供有毒气体检测仪;

13、对于检测可燃气体或比重小于空气的有毒气体的探测器,采样口的安装高度应高于释放源0.5m~2m;

14、对于检测比重大于空气的可燃气体的探测器,其取样口应安装在离地面(或地面)0.3m~0.6m的高度;对于检测比重大于空气的有毒气体的探测器,其取样嘴应靠近易泄漏点,其安装高度应距地面(或地面)0.3m~0.6m;

15、可燃气体释放源位于密闭或部分通风的半开放式车间,每隔15m可安装一个探测器,探测器不大于7.5m,有毒气体探测器不大于1个m 远离释放源;

以上就是关于陕西可燃气体探测器的安装注意事项的全部内容了,更多相关资讯请关注秦唐新时代气体小编哦。